在线电流平衡下,中性线电流超出线电流是否正常?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 02:04:53
在三相四线制配电线路中,三相主线电流比较平衡相差不会超过25%,但中性线(零线)的电流却大于线电流.负载90%为单相负载.
请问各位高人这一现象对变压器及整个线路是否有影响?

不太可能发生这种事情。

在三相四线制配电线路中,三相电流向量是平衡对称,互相差120°,只要“三相主线电流比较平衡”,则“中性线上的电流就一定很小,甚至是“0”;

虽然单相负荷电流是通过“零线”汇流到“中性线”的,再接到变压器中性点上,但到“中性线”之前的“零线”电流也不可能超过“火线”上的电流。

请你再进行现场测量。

1)别的电路借用了这根零线
2)三相严重不平衡,两相相差120度电流的失量和比它们任何一相都大。

好像是不大于25%为正常