三相平衡负载,零线电流和线电流关系如何?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 04:46:11
我用三角函数计算得出零线电流有效值 = 线电流有效值的2倍,不知对不对?
星型接法。纯阻性负载。

星型接法中,如果三相负载均衡,零线无电流,并且对地电压为零。
回答者: coleyinhe2 - 高级魔法师 六级 6-3 13:52

你短消息里问我那,我在这里答吧,那边发不了那么多字

三相电源如果是纯阻性的平衡负载,零线电流是为0的,如果是感性或容性的,那么就会导致轻微的负载不均衡而漂移,出现零线需要维持相位正常而产生电流的现象。

[三个单相负载放在一起]这种意思为3个负载挂在同一相上,这个时候串联电路中处处电流相等即相零两线电流相当,但在三相回路中不适用。

3相电力中,如果保证3相负载的绝对平衡,那么将3条相线经过负载后接入到零线中,此时零线绝对无电流。

就如同这么说,比如你每一相接一个电阻(的一端),他们的另一端全部接在零线上,这个时候接通电源,当他们负载稳定之后,3相的每一相电流应当一样。

这时切断零线,他们仍可以继续运行,并且三相电流不变。同时他们3个电阻的交点(零线)与任何一条相线的电压为220V

也就是说没零线他们一样可以用

零线即中性线,是电力系统中的中性点,在发电机中也是绕组的中性点,在变压器辅助线圈(通常为低压输出端)端,中性线已经严格而且良好的接地,即保证中性线对地电压为0,如果三相负载平衡中性线也不该有电流。

中线线就是为了保证3相平衡而使用的,假设3相中只有1相负载了1A,那么零线电流为1A,如果3相中的2相电流各为1A,那么零线电流为1.41A,如果三相负载均衡,零线无电流。

电流从A相线通过A相的负载流到中性点再流到B相(或C相)的负载上,再流入B相线,这样构成一个回路,由于AB两负载的功率相同即容量相同,电流相同电阻相同,然后C相也是如此的话,那么就决定了他们的3负载之交点会呈中性,无电流。

星型接法中,如果三相负载均衡,零线无电流,并且对地电压为零。
回答者: coleyinhe2 - 高级魔法师 六级 6-3 13:52

你短消息里问我那,我在这里答吧,那边发不了那么多字

三相电源如果是纯阻性的平衡负载,零线电流是为0的,如果是