三相供电线路中,零线电流问题.专家赐教

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 17:53:55
三相供电线路中,我是这理解零线电流的.在单相负载中,相线及零线流过的电流是一样的.那么在三相供电线路进入住宅区作照明用电时,零线是否是三相电流的总和?如果我理解是正确的话,我所见的三相四线制为什么零线好像总是偏小.
我想补充一点,究竟总零线的电流是不是三相电流的总和?如果是,那么零线电流就很大,但为什么零线线径一般都和相线线径相等甚至比相线线径还要小?如果零线不是三相电流的总和,那电流都流哪里去了?

我们用的三相电每一相都是相差120电角度周期变化的,如果三相的电流大小相等(也就是平衡),三相的向量值之和为零,或者说任何两相电流之和与第三相电流是大小相等方向相反的(也就是零线没有电流);三相电流不平衡时,三相电流的向量值之和不为零,或者说任何两相电流之和与第三相电流不满足大小相等方向相反的形态,或者说三相电流的向量之和总有一个绝对值不为零的数值,这个数值就是零线存在的电流大小;需要说明的是,三相不平衡时,理论上讲零线也还是有机会没有电流的,那就是满足了三相电流向量值之和为零的条件,只是在实际中各种负荷总是变化着的,很少机会出现这个状态,即便出现了也是短暂的舜时的;最后说,在不平衡用电系统中三相电流向量之和总是小于最大电流那相电流的向量值的,所以,配线时,零线总是可以选择比相线的截面小一个等级.建议楼主学点电流的向量知识就容易明白了

在低压供电系统中,大多数采用三相四线制方式供电,因为这种方式能够提供两种不同的电压——线电压(380V)和相电压(220V),可以适应用户不同的需要。在三相四线制系统中,如果三相负载是完全对称的(阻抗的性质和大小完全相同,即阻抗三角形是全等三角形),则零线没有电流零线可有可无,例如三相异步电动机,三相绕组完全对称,连接成星形后,即使没有零线,三相绕组也能得到三相对称的电压,电动机能照常工作。但是对于宅楼、学校、机关和商场等以单相负荷为主的用户来说,零线就起着举足轻重的作用了。尽管这些地方在设计、安装供电线路时都尽可能使二相负荷接近平衡,但是这种平衡只是相对的,不平衡则是绝对的,而且每时每刻都在变化。由于三相交流电的相位不同.用电平衡时总和为零.不平衡时电零不大.

你的理解和观察有道理.
三相交流电,是正弦波的形式输出电能.如果三相电流和电压一致(即平衡),在三相四线制中,零线的电流应为零.但是由于在实际中,三相平衡是相对的,此时流过零线的电流实质上就是不平衡电流.在总电路中,这是正常现象,如果零线电流过大,说明负荷不平衡,需要进行调整.
但是,对于住宅220V供电,其入户的火线电流与零线电流肯定是相等的.因为只有一个回路.

补充楼上的,三条零线的和为零,就好比(-1,0,+1)的关系一样。

一楼很正确,零线的作用其实就是强制性平衡三相负载!

简单的说