在三相供电的照明线路中,如果三相不太平衡零线 电流怎么比最大一相火线的电流还大?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 19:47:42
我用钳形电流表测量了一楼层的照明电的电流分别是A=4.2A ,B=8.7A ,C=4.3A,N=10.7A,我感到奇怪就是再不平衡零线电流也不应该大于最大相线的电流啊!是零线漏电吗?(灯源全是节能灯),我有去了另一楼层测量A=8.3A,B=17A,C=6.9A,N=10.7A。怎么这次零线电流小于最大相电流了呢?搞不明白!我上学是记得学的是零线是调节三相不平横的可以选相线的一半啊,再大也不大于相电流

节能灯是非线性负载,会使电流发生非正弦性畸变,产生各种高次谐波电流,从而在中性线上流过一定电流。你测的结果很正常。

现在有一种理论:随着非线性负载越来越多,传统的三相负载平衡已不切实际了,故有人提出在三相四线制中,中性线的截面可提高到相线的2倍。

因为你测的各电流相位不一样,不好简单地加减。
另外你们的负荷要调整,都是B相电流高。