22KV高压跌落开关烧坏

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 17:36:04
请问各位师傅:我们公司的市电高压22KV的丢落开关最近频繁烧坏,导致我们经常停电,请问高压跌落是27KV 50A 配2000KVA容量的变压器和3200A的低压空气开关,这样匹配合适吗?哪里有问题,谢谢请指教!急啊!
我是在泰国一家公司公务部上班,另外想郭师傅我们每次烧的只是紧紧保险丝而已。之前有用过100A的,也照样被烧?低压是380V

你在哪个省市,是三相供电吗,供电电压是否是20KV,供压配电电压是否是0.4KV(即380V)?

对2000KVA的变压器中,若高压是20KV供电,其高压额定电流为:I=2000/(1.732*20)=57.74A,一般跌落开关的熔丝电流按额定电流的1.3-1.5倍计算,熔丝计算值为75A-86.6A左右,可以选用100A的熔丝。你选用50A的熔丝,显然是小了一点。

若你低压侧配电电压是0.4KV,则低压额定电流为:I=2000/(1.732*0.4)=2886.7A。选用3200A的低压空气开关,若是大厂家的产品,应该没有什么问题。

你谈到跌落开关烧的问题,说的不明确,不知是熔丝烧断,还是连跌落开关一起烧坏。若只是熔丝烧断,事后将熔丝更换后就可恢复送电时,问题不大,是熔线选的小了,换一个大电流的就可以了;若是每次都将跌落开关全部更换,就要根据具体烧坏的部位及范围,分析一下是否你的跌落开关本身的额定电流不够,还是安装调整有问题,还是选用的产品质量有问题;若都无问题,可以在负荷性质上进行分析,看你单位及周边单位的负荷是否有冲击性负荷、不对称负荷或非线性负荷等,这些分析较为复杂,还是找专业人士协助处理为好。

高压电流:

I=2000KVA/22KV=90.9A

所以应选用100A的跌落开关.

跌落适当增大.