哗…………敢都得!!!!!
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 03:09:57
现在我有一台电机是3KV的是Y接〈4极。单链式〉
如果我把它变成角接是否可以呀。它会不会烧坏呀还会出现什么样的后。
少打了一个果字
是后果
如果我把它变成角接是否可以呀。它会不会烧坏呀还会出现什么样的后。
少打了一个果字
是后果
……
除非你的电源是3相220V。否则你把电机Y型接法换成角形接法还接在380V3相电源上,那么它的线包会烧的全黑。
电动机绕组在星接启动时它的启动电流只是角接启动时的3分之一.,其启动转距也比角接的启动转距小3分之1.我不知道你为什么要这样做,角接时电动机的启动电流要比星接时要大的.但启动要比星接要猛的.你可以看看书,看星三角换接启动方式你就明白了,对电动机没有什么影响的!!