各位大师帮忙回答以下问题:制冷量是怎样计算出来的?比如150Kg的水由30℃下降到25℃,用时5小时,那这台冷水机的制冷量怎么计算?
制冷量Q=m.λ.△θ/t
=150*10^3*1*(30-25)/3600*5
=41.667cal/s(卡/秒)=41.667*4.1868
=174.45W(焦/秒)
=174.45*3.412=548.0BTU/h
=174.45W/2324W
=0.075(匹)
≈1/12(匹)
这样计算是否正确?
制冷量Q=压缩机输入功率P乘以能效比γ,即:Q=Pγ,这里的输入功率P指有效功率还是视在功率?如果是有效功率则应该考虑压缩机的功率因素.一般压缩机的功率因素在0.65到0.85之间.按有效功率计算出来的能效比γ都大于4.

是这样子啊

150 * (30-25) / 5 = 140kcal/h
折合 163W

1000w 约等于 860kca/h

请参考
http://www.gzeasycool.cn/product_01/product_EPC.htm