用10/6kv2500kva变压器供2000kw绕线电机启动可以吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 08:58:45
用10/6kv2500kva变压器供2000kw绕线电机启动可以吗

用2500KVA变压器带2000KW电机是可以的.
不过您的电抗功率挺大的,必须用软启动的方式起动,不然起动时变压器受不了.
还有电机还要装无功补偿,不然视在功率不够,可能会使变压器过载.

可以