要在一条200KW线路上同时测量有功电能、无功电能、电流、电压、COSφ,需要安装多少互感器? 各是什么型号的何种互感器?麻烦专家高手详细给予解答!特别是郭卫国专家!
感谢郭专家,这些表的接法能画一张草图吗?

对380V低压系统,我国大部分地区使用的是中性点直接接地系统,对200KW负荷,电流约能达到300A,故必须要经过电流互感器将电流转换为标准小电流,而电压已经是低压,就可以直接接用。
因而,要“同时测量有功电能、无功电能、电流、电压、COSφ”,就要选用四只低压电流互感器;其中三只电流互感器引出的三相电流及母线(含中性线)上直接引出的三相四线电压,接有功电能表和无功电能表;第四只电流互感器接电流表,出线与另二相电压接COSφ表,三相电压可通过电压转换开关接入电压表。