本网吧到打雷时漏电经常跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 19:05:08
本网吧打雷时漏电开关经常跳闸,网吧前面有高压电线,旁边500米有一间变电站,是不是这样才比较容易跳呢?有什么解决方法?谢谢

我认为是在是在你这个楼房在电气安装是时候,是外引入电源的零线的重复接地,与防雷的接地极做了连接.也就是说在电气安装的时候施工者没有按照国家的有关规定施工,国家的规定是防雷的接地极,必须与零线的接地极分开.而你网吧的位置正处在雷区,在打雷的时候雷电所产生的电流会顺着防雷引下线窜入你供电系统中的零线.引起线路的电流不平衡是漏电保护器动作跳闸,所以解决的办法是把漏电保护器拿掉换一个自动开关,就可以了,

不是,
1:用电负荷太大,空气开关容量太小
2:大楼主体接地不良好

询问以下附近用后是否有同类现象,如果有可能是供电室变压器的避雷系统出问题了。