家用铡刀保险丝老是断

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 23:33:56
我几啊是开店的.用的是居民用电:保险丝是25A的 电器如下:立式冰柜一台,冷藏柜两台 保鲜柜一台,电灯40W的50盏(一般只要 30+的开着) 电脑10台.风扇4个 就这些了。..不知道为什么保险丝老是会断..郁闷 跪求告诉来解决下..
有漏电保护器...怎么检查线路啊

更换大的保险丝.再装个漏电保护器

立式冰柜一台200W,冷藏柜两台400 保鲜柜一台200,电灯40W的50盏(一般只要 30+的开着)2000 电脑10台3000.风扇4个200
加起来200+400+200+2000+3000+200=6000W
I=P/V=6000/220=27.2A

需要27.2A的电流,你的保险丝是25A,小了,换30A保险丝,同时检查线路负荷。

安装DZ47型小型空气开关就可以了,即使跳闸,推上就可以了,20元以内解决,不过要买63A的啊!
也就是你使用负荷的2倍以上啊,即使以后加电器也够用,不过你要注意电器的引线截面积够用啊,