如何把2000赫兹的脉冲信号的电平降低?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 16:59:55
如何把2000赫兹的脉冲信号的电平降低?

我有一个流量计,24V供电的时候,流量脉冲信号输出高电平是9.5V, 低电平是3.1V左右。在12V供电的时候,流量脉冲信号输出高电平是7.5V, 低电平是3.0V左右。

问题是,我的二次仪表要求低电平低于3.5V,我如何降压?用二极管或者电阻可以吗?谢谢啊
上面写错了,是要求低电平低于2.5V。谢谢啊!

你是要降电平,所以二极管是没有用的,又不能影响脉冲,用电阻,看你怎么用,你打算怎么连接?和仪表串联?不行,电阻分压,不能得到准切的数据,和仪表并联?也不行,电压不会改变。建议你在仪表前装个5倍衰减器,如果二次仪表不贵的情况下换一个仪表。

用24V供电,输出脉冲信号串联一6V稳压管,把输出的高电平降到3.5V,输出的低电平降到0V,供二次仪表,完全可以满足要求。
注:根据流量脉冲信号输出能力,稳压管后边加一适当负载电阻。