续流二极管的选型

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 11:53:29
我的PLC是继电器输出的,我用它直接接了个电磁阀线圈,可能是电磁阀线圈的功率太大把PLC的输出点烧了,现在我选用线圈上并联续流二极管,请教续流二极管的选型 应该不大于5A
请问 老瓢虫 南燕老师等:
我选用IN5819 或5817 行吗

廉价的1N4007可用但不一是最好的,二极管可能还没来得及发挥续流作用时PLC就已经受损了。

因此,保护续流二极管最好使用“快速的1N4007”就是FR107,这样可以对PLC输出端口有较好的防护,且成本不会提升太高。

选用IN5819 或5817 可以!比FR107性能还好,成本稍高。

IN5819/5817是肖特基二极管,IN5817;IN5819封装是DO-41
最大峰值反向电压:40V
最大反向有效值电压:28V
最大直流阻断电压:40V
最大正向平均整流电流:1A
最大正向压降:0.6V(1A)

1、这得看你用在什么地方的了,走多大电流了,
2、选型主要是看用的电路中,流过这个续流二极管上流过的电流和电压。
3、通常所说的"续流二极管"由于在电路中起到续流的作用而得名,一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管来作为"续流二极管",它在电路中一般用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏的作用。
4、一般用的话,14007基本上就够了,14007耐压大于800V,电流1A,是能够承受得了的。若在两端并一0.1uF/400V CBB电容,抑制干扰效果更好。

凡是电路中的继电器线圈两端和电磁阀接口两端都要接续流二极管。接法如上面的图,二极管的负极接线圈的正极,二极管的正极接线圈的负极。不过,你要清楚,续流二极管并不是利用二极管的反方向耐压特性,而是利用二极管的单方向正向导通特性。

如果懒得看二极管的datasheet参数,就用FR107吧,通吃一般应用。

  续流二极管的选型:
  1,按继电器线圈工作电压。
  2,按继电器线圈工作电流。

  4007耐压大于800V,电流1A,是能够承受得了的。若在4007两端并一0.1uF/400V CBB电容,抑制干扰效果更好。

  通常所说的"续流二极管"由于在