一个配电箱的进线电缆4*120mm2 ,另一个电箱从这个电箱的隔离开关的上桩接电电缆为4*35mm2!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 12:42:25
有两个配电箱,一个配电箱的进线电缆4*120mm2 ,另一个电箱从这个电箱的隔离开关的上桩接电电缆为4*35mm2,这样是否符合规范要求!

完全可以的.
只要两个配电箱的工作负荷不超过120电缆的最大载流量就行。且另一个电箱其负荷不超过的4*35mm2的电缆,其最大载流量既可。 是符合规范。

完全可以的。(另一个电箱的电缆为4*35mm2,其负荷不起过其最大载流量既可)

可以,你这就是用这根120的电缆同时给这两个配电箱供电,只要工作电流不超过120电缆所能承受的最大电流即可。符合规范。

一个配电箱的进线电缆4*120mm2 ,另一个电箱从这个电箱的隔离开关的上桩接电电缆为4*35mm2! 在电气设计图纸中,把进户电缆、电线、配电箱中的开关全部改变,这样的洽商是否有效 配电箱的走线问题 5.5KW的排烟机电源线要用多大的电缆,几根线?离配电箱150M以内.谢谢 配电箱的问题 射频电缆的一个问题 设备功率300W,DC24V供电 配电箱到前端距离1000米 应选用多大的变压器和选用多少平方电缆 如何计算 谢谢 我公司生产高低压开关柜,配电箱,电缆桥架,我想问什么地方用的多?我是新业务员,请大家多多指教! 我厂地下接地网将所有接地极连成一体,现场配电箱进线有一N线,箱外壳与接地极相连,在接出线电缆时可不可 配电箱的英语扎写