万能断路器老是跳闸怎么办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 13:47:17

1.可能是过载。实际电流大于断路器的额定电流。测量实际电流,如果是,换额定电流大一点的的断路器。
2。选择不带漏电的断路器,一般漏电断路器只是用在普通插座回路上用
3。有线路老化。摇测导线的绝缘。如果是,换线。
4。大用电设备插座接线松动,过热。重新压紧。
5.断路器是杂牌、次品,更换。

第一,你选的断路器小了.也就是说你的实际电流大于断路器的额定电流;
第二,你使用的是漏电断路器,工业上一般是不使用漏电断路器的,一般漏电断路器只是用在照明和插座回路上;
第三,你使用的断路器,是低劣的温州货,有时候就是误动作.

是不是DW-15的?