DW15万能断路器频繁跳闸的原因?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 05:14:15
两个变压器,各接一个DW15断路器,一个是1997年上海精益电器厂的,一个是2004年天水213的。 都是欠压瞬时脱扣的
可能电压波动大。
可换用延时型欠压。(最好用原厂的,不过精益好象卖掉了,不知售服怎么样,可能有点麻烦)
电压过大或者电压不稳都会造成跳闸,你们那没装稳压吗?就是供电局装的那个大包
说说后端负载的性质?
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 05:14:15
可能电压波动大。
可换用延时型欠压。(最好用原厂的,不过精益好象卖掉了,不知售服怎么样,可能有点麻烦)
电压过大或者电压不稳都会造成跳闸,你们那没装稳压吗?就是供电局装的那个大包
说说后端负载的性质?