DW15断路器遇到雷电时会跳闸吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 12:14:01
请这方面的专家们能给出你们的意见 .在这先谢谢你们了.

断路器本体是抗雷击的 ,雷击不会引起断路器的损坏或跳闸。

导致断路器跳闸的是继电保护装置,线路遇到直接雷或绕击雷时,会形成沿线路移动的雷电流和高压。为了保护变压器等绝缘薄弱设备,在变电所进线或线路中间会设置有避雷器,雷流沿线路传递到避雷器时,避雷器将动作泻放雷电流,以避免高电压影响主设备绝缘。避雷器如同一个非线性电阻,其动作时类似将线路接地,这是在避雷器处将有大的电流流过,这些电流也会通过相关设备的保护装置的电流线圈,当电流增大、电压降低进入保护整定范围时,将引起保护装置动作出口跳闸。

这是正常的现象,但是远距离雷击也会引起跳闸或跳闸过于频繁时,就应当考虑变电所的防雷设计及配合是否合理了。