工控机漏电问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 14:08:18
工控机接电源但未开机,用万用表测量工控机表面(表弊一端触外壳,另一端接地),显示交流电11V。请问,这种情况是正常的吗?工控机是否有问题?

如果电源没有接地,那么外壳会有静电,通常都会有.但工控机应该电源接地的。11V不算高,问题不大.

从配电房出来的时候,零点没接地,11V没问题,给机器接个地线就应该没问题了,找个2寸的铁管,镀锌,要2.5米,打入地下,在管内放点盐,倒点水,用16平方的铝线与机器连接,这估计就没问题了!

正常情况