继电保护中负序过负荷(定时限)是什么意思?还有反时限?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 06:45:38

负序电流保护属于后备或远后备保护,主要用在发电机一侧,或星-三角接线的变压器3角形一侧,用来反应不接地系统相间短路和直接接地系统的接地短路故障分量的,发电机侧也用来保护转子表面。因为原理简单可靠,常用作后备,后备动作需要个延时,这个延时可以反应故障能量的积累程度,如转子表面温度等。

定时限是电流越限后开始计时,不能反应故障电流与时间乘积关系,因此发展了反时限保护——故障电流越大时延越短,电流-时间乘积超某常数后动作出口,因为其动作时间曲线随电流增大而缩短,故称反时限。反时限需要微机或积分电路实现,没有定时限可靠,故定时限还是得到较广的应用。