窗机运行一段时间后空开跳闸,请问会是什么原因造成的呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 19:28:11
好象是1。25P的窗机,用的10A的空开,去年用的一切正常,今年就出现频繁的空开跳闸现象,具体情况是运行一段时间后跳闸,时间不定,长的时候1个小时,短的时候几分钟,现在好象越来越频繁了。请问是什么原因造成的呢,谢谢!!!
一次跳闸后发现空调的插头有点发热,但是用其他的插座接多用插头使用也会出现跳闸,请高手解决!!!
因为我的电脑也是和空调共用一个空开,刚才发现,空调接电但没有开机,用电脑1个多小时也跳闸!!!
今天早上起来发现电脑和空调都没开也跳了闸(什么负荷都没有,昨天晚上闸是合上的)。
刚才换了个20A的新空开,用了1个小时没出现跳闸现象,不知道时间长了会不会跳
我家空开不是带漏电保护的!!!

晴天跳闸,而且是运行一段时间后跳闸,一般来说是因为总电流流量过大,(至于为什么要用一段时间才跳,就比如,让我们提重物,刚开始还受得了,提个十分钟二十钟就没办法了).所以有必要换一个电流量较大的开关.

是你家的线路有漏电的地方,窗机工作电流5A左右,不至于过流跳闸