水泵在星三角切换时停止

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 12:18:44
有个问题想请教大家,一台37KW的水泵,用星三角启动,启动之后几秒就停了,估计是在星三角切换时出了问题而停的,空气开关和热继电器都没有跳,是什么原因呢?因为我明天才到现场去看,但是心里没底。

水泵在星三角切换时停止,检查星型接触器常闭触头通不通,星型接触器回到位了没有。
  星三角切换时控制电路出了问题造成停机。分析:
  1、如果星三角切换成功后停机.那么就可能是电机问题,热继电器必跳.
  2、启动之后几秒停了,那么就可能正好是转换的时候.
  3、解决问题的方法是断开负载也就是电动机.进行启动看是否正常。查时间继电器触点和交流接触器线圈就可解决问题。

星三角切换时控制电路出了问题造成停机.分析:1 如果星三角切换成功后停机.那么就可能是电机问题,热继电器必跳.2 启动之后几秒停了,那么就可能正好是转换的时候.3 解决问题的方法是断开负载也就是电动机.进行启动看是否正常.查时间继电器触点和交流接触器线圈就可解决问题.祝好运.

楼上分析的对,启动几秒后就停,是在星形转至三角形后才停,说明主接触哭器及星形接触器都没问题,可能是三角形电路的问题,如角形接触器损坏,无法吸合;时间继电器触点问题,没有接通星形接触器的供电回路,一般我所见过的这种情况多数属前者,更换接触器

楼上都已说了,分析的非常对.