电容补偿中 有单补复补 现在江苏省 好像要求单补复补结合的补偿方式 请问何为单补 何为复补 谢谢!
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 23:34:43
单补其实就是分相补偿,复补就是共补。 这是供电局的新规划,满足这些要求的就是南通现代电力科技有限公司。
好像没有什么单补复补吧?
以下请参考
一、 电容器
??电力系统的负荷,如感应电动机、电焊机、感应电炉等,除了消耗有功电力之外,还要“吸收”无功电力。也就是说,这些电气设备中除有有功电流外,还有无功电流(即电感电流)。
??如果把电容器并接在负荷(如电动机)或供电设备(如变压器)上运行,则负荷或供电设备所需的无功电力,正好可由电容器供给。这就是并联补偿。这样,线路就不输送或少输送无功电力,从而可以取得以下效益:
??(1) 减少线路能量损耗。
??(2) 减少线路电压降,改善电压质量。
??(3) 提高系统供电能力。
??使用电容器进行无功补偿,投资少,损耗低,便于分散安装,因此这种补偿方式应用较广。
??二、 电容器并联补偿有几种接线方式
??电容器并联补偿有星形和三角形两种接线方式。
??如果电容器的额定电压与电网电压相同,应采用三角形(△)接线法。因为三角形接线时,即使电容器有一相熔断器或发生单相接地短路,其他两相电容器所承受的电压不变,仍可正常工作。因此,在高压侧集中补偿时,多采用三角形接线法。如果采用星形(Y)接线法,情况就不相同。例如在三相三线制系统中,当其中一相熔断器熔断时,其他两相的电压下降,电容器不能正常工作;当发生单相接地短路时,其他两相担忧压将升高到线电压,容易造成电容器击穿。
??无论采用哪种接线方式,都应使电容器承受的电压与本身的额定电压相符。电容器长时间过电压运行是不允许的,而且其运行电压也不能过多地低于额定电压,否则将使无功出力下降,电容器得不到充分作用。
??三、 电容器安装的要求
??对电容器的安装有以下要求:
??(1) 1000伏以上高压电容器应装在单独的电容器室内,不得与变压器、配电装置等共用一室。
??(2) 电容器分层安装时,一般不应超过三层,层间不应加设隔