电源电压问题 急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 15:32:58
我们办公楼引进的是三相380伏电源,分到每个办公室后是220伏电源电压.每个办公室基本上都有空调和2-3台电脑,天天开着.现在每个办公室电源都是单线路,4平方的铜线.各个屋子都有漏电保护器.有时候开着电脑的时候电脑突然断电关机,但是过了3-5秒后就又启动,每个屋子的漏电都没跳过.请问这是什么原因引起的??

我没有分值了,不能给你们.对不起!
我们办公室已经有一个显示器烧掉了

这是由于空调的室外机的不定时启动造成三相电的某一相或某两相对地电压不稳造成的.并不是漏电.
要解决这个问题还真是麻烦,还是买个一般的UPS就可以了.一般一两百块钱一台.

我来回答原因.办法还是你自己想

由于你们办公室空调启动的电流是正常运转的5--7倍
造成瞬间的电压降 电压瞬间下降超出了电脑电源的电压
所以造成电脑重启

用三相电要尽量保证每一相的功率都接近,才不会导致某相负载超负荷,电脑里用的是开关电源,输入电压的范围是很宽的,但一般的瞬间电压变化会导致其自动关机,我建议你检查线路,是否有漏电的情况,或是负载过大的电器……

办公室的空调是单相的吧。空调启动时电压波动(瞬时接地)造成。
必须把空调电源与电脑电源单独敷设。或每台电脑配备UPS电源。

掉相了
三相电是各相之间查2/3pi (120度)一相出问题电压就答不到220了 但低压设备还能用(110V的) 还是UPS好 弄个吧