就地补偿可以吧电容与电机并在一起吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 16:28:13
这是三相的电机,电容也是三相的,问题就是我厂的无功补偿柜的无功达不到0.85,要罚款的,别人说可以就地补偿,以提高功率因素,这样可以吗?谢谢大家了!!我厂的设备好像有200多KVA,而变压器容量只有200,是不是这个原因造成功率因素提不高的原因??

不能直接并在一起,这样对电机、电容器都不好,但是只有对电机补偿才能使功率因数上升,建议选自动补偿装置,这样补偿设备可以根据负荷的变化大小来判断投入电容器组的容量,这样可使补偿效果达到最佳。这种低压的不贵,如果不对电机进行补偿那罚款就不值了。我是做无功补偿的,如果需要可以给我留言,或许我可以帮你。

完全可以啊,但要在电容上串接专用空芯限流电感,否则可能会自激损坏电机。由于电机的输出功率一直在变化的(负载变化所至),所以功率因素是不定的,最好还是配一个自动补偿器为好。