设置串联电抗器的规定允许值是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 16:05:48
GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》中“第5.2.5条 当电容器装置附近有高次谐波含量超过规定允许值时,应在回路中设置抑制谐波的串联电抗器。” 这个规定的允许值是多少?

这主要是和国家标准:电能质量•公用电网谐波《GB/T14549-93》的标准比较.标准具体要求如下:
公用电网谐波电压(相电压)限值见下表
电网标准电压KV 电压总谐波畸变率% 各次谐波含有率%
奇次 偶次
0.38 5.0 4.0 2.0
6 4.0 3.2 1.6
10
35 3.0 2.4 1.2
66
110 2.0 1.6 0.8

谐波电流允许值
公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流分量(方均根值)不得超过下表中规定的允许值,当公共连接点处的最小短路容量不同于基准短路容量时,要经换算。
标准电压KV 基准短路容量MVA 谐波次数及谐波电流允许值A
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0.38 10 78 62 39 62 26 44 19 21 16 28 13 24 11 12 9.7 18 8.6 16 7.8 8.9 7.1 14 6.5 12
6 100 43 34 21 34 14 24 11 11 8.5 16 7.1 13 6.1 6.8 5.3 10 4.7 9.0 4.3 4.9 3.9 7.4 3.6 6.8
10 100 26 20 13 20 8.5 15 6.4 6.8 5.1 9.3 4.3 7.9 3.7 4.1 3.2 6.0 2.8 5.4 2.6 2.9 2.3 4.5 2.1 4.1
35 250 15 12 7.7 12 5.1 8.8 3.8 4.1 3.1 5.6 2.6 4.7 2.2 2.5 1.9 3.6 1.7 3.2 1.5 1.8 1.4 2.7 1.3 2.5
66 500 16 13 8.1 13 5.4 9.3 4.1 4.3 3.3 5.9 2.7 5.0 2.3 2.6 2.0 3.8 1.8 3.4 1.6 1.9 1.5 2.8 1.4 2.6
110 750 12 9.6 6.0 9.6 4.0 6.8 3.0 3.2 2.4 4.3 2.0 3.7 1