现浇楼板质量合格标准是什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 10:41:00
新买的房子楼上找地平的时候出现漏水跟裂缝情况,想问一下关于现浇楼板的质量合格标准

根据土木工程网,(1)现浇钢筋混凝土的质量须符合设计要求、满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)规定,同时现浇混凝土楼地面表面质量须符合《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)中有关“整体面层铺设”质量验收要求,现浇楼板楼地面:表面平整、清洁,无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷,表面平整度偏差不大于4mm(用2m靠尺和楔形塞尺检查)。
(2)现浇楼板天棚:表面平整,清洁,无麻面、脱皮、裂纹等现象;表面平整度偏差不大于4mm(采用2m靠尺及楔形塞尺检查);阴阳角垂直、方正,其偏差不大于2mm。
(3)严把原材料的采购与质量验收关,加强现浇楼板施工全过程的质量控制,杜绝因混凝土温差变形而产生的现浇楼板裂缝 (指肉眼可见的裂缝)。
(4)认真做好的水电管线的预埋工作,杜绝楼板面凿槽埋管现象。
(5)做好现浇楼板混凝土施工完毕后的成品保护,尽量避免其它工序施工可能造成对现浇楼板混凝土面层的破坏与污染。
(6)成立楼板质量控制QC小组,从模板制作、混凝土浇筑、成品保护等方面来逐渐减少影响楼板质量因素,实现现浇楼板面与天棚的平度质量。

  1、住宅工程楼(屋)面板的建筑平面宜规则,避免平面形状突变;若平面有凹口或形状不规则时,应采取加强措施。
  2、现浇楼板设计厚度不宜小于100mm,厨房、厕浴等不宜小于90mm,单向板宜≥L/30(L为板跨度)、双向板宜≥L/35 (L为板短向跨度);多层住宅屋面板不宜小于110mm。
  3、当房屋长度大于40m时,可在楼面中部设置后浇带,后浇带应采用补偿收缩混凝土。
  4、房屋阳角处和跨度≥3.9m的楼(屋)面板,应设置双层双向通长钢筋,阳角处钢筋间距不宜大于100mm,跨度≥3.9m的楼板钢筋间距不宜大于150mm,钢筋直径均不宜小于φ8;屋面板应沿板的上、下二层设置通长钢筋,配筋率≥0.25%。
  5、应重视屋面结构的保温隔热设计,屋面保温隔热层传热系数宜≤1.0W/(m2.k)。当采用架空隔热板作隔热层时,应有通风措施。
  6、为提高混凝土楼(屋)面板的抗裂性能,在混凝土中可掺入适量的抗裂材料。
  7、楼板内不应预