S7—630/6型变压器二次侧有补偿时的最大运行电流怎样确定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 21:07:01
煤泥水处理车间变压器S7—630/6型变压器一台,标准代号GB6451.1—86,二次侧电压400V,二次母线侧有电容集中补偿,车间设备运行时的功率因数是0.9,二次侧母线进线柜上电流表求值是否是变压器二次绕组的实际电流值?确定本变压器运行时的最大运行电流时能否以变压器的额定电流考虑?考虑负载率时应怎样选择本系数?急需请各位前辈指点。

进线柜电流表指示的电流值就是实时的电流大小,变压器的额定电流是一定的,最大电流还是要根据实际负荷情况来计算,负载率就是最大负荷/配变容量 *100%

确定本变压器运行时的最大运行电流时,以变压器的额定电流考虑是可以的。