有关液位报警和电机急停装置的问题~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 04:50:33
我们单位有酸站事业部这样一个部门,为生产车间提供循环硫酸。地下室有12台大酸泵,都是110KW以上的,环境腐蚀比较重。最近出了个事故,PVC酸管爆裂后把地下室全淹了。。。
1、我想在地下室安装一个液位报警装置,是采用浮球好还是接近开关好呢?都有哪些优缺点?为什么?用220V电源还是24V电源好?
2、我想安装一个12台电机急停装置,在酸管爆裂后,操作工就可以直接把泵停了,这样节约了找电工停电的时间。这样做好不好?怎么设计比较好?麻烦哪位给我讲解一下~越详细越好哦~谢谢~~

1、接近开关好,因为硫酸有腐蚀性,浮球开关会被腐蚀坏的,接近开关的缺点是价格高、不易维修,浮球开关的优点是易维修,价格低。电源用24V好,因为硫酸有强腐蚀性,易使电线绝缘降低,220V可能危险。
2、可以在泵的出口安装感应式电接点压力表,如果管道爆裂,此时压力下降,可发出报警然后人工将泵停了或直接自动将泵停止。

用接近开关好。比较准确。最好用24V低压的。中间继电器和接触器线圈也用24V的。比较安全。不能装12台110KW电动机的紧急停机装置。只能一个一个的停。