火线和零线的怎么都有电啊?急!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 16:11:11
我家的房子是二手的,当时自己不可能监督配电接线,现在发现问题很多:
没有接地线;(我已经安装了漏电断路器了,应该问题不大了吧)
更让我不解的是,我家的插座电很乱:
有些插座正常,你关掉插座的开关,用测电笔测L和N都没电,开了开关,火线有电,零线没电;
有些开关真是奇怪,开关开时,零线有电,火线没电(估计可能火线零线接反了吧),负载也能正常工作;但是奇怪的是,开关关掉后,用测电笔测火线零线都有电(我以为我的测电笔有问题,换了一支还是这样的),当然两者之间没有电压,所以负载也就不能工作。
最让我奇怪的是洗衣机的插座:这个插座带一个开关的。开关关了,洗衣机不能工作,打开开关洗衣机才显示有电,正常工作。问题是我查了火线和零线在开关开和关的情况下带电情况没有任何变化:都是火线有电、零线没电,而且两者都有220V的电压,既然这样,那为什么非要开关开了才能工作?我想破脑袋都不明白怎么回事。
这线到底怎么接的?
求高手指教!
关于洗衣机的问题,回zgm66:
既然只是开关接到零线上,那如果把开关断开时,我拿万用表测量的是一根空线吧,怎么还是会有220V的电压呢?(我说过了,开关开断时,L和N之间都是220V)如果用万用表测一根火线和一根空线,之间能测出220V的电压吗?本人知道这个不影响使用,如果一点都不懂就算了,就是因为似懂非懂,所以想搞清楚为什么会这样。

回金城摩托车的解释:
第一个问题:我是测的拖线板,当时拖线板上一个用电器都没接;测出来的结果是:开关开时,零线有电,火线没电;开关关掉后,用测电笔测火线零线都有电(测电笔都亮的);
第二个问题:测出的220V电压应该和洗衣机内部是否零线接地无关,因为我是将洗衣机的插头拔掉测的。
总结:我的进线应该没有错,因为有些地方又是对的,我刚才去测了好几个地方,都是左零右火,而且都是零线没电,火线有电。漏电断路器是我今天刚接的,完全是按照它原来的方向(红线和蓝线各接L和N)。

“有些开关真是奇怪,开关开时,零线有电,火线没电(估计可能火线零线接反了吧),负载也能正常工作”的分析是正确的。
关于洗衣机的问题应该是这样:
从反映的情况看,零线和火线的接法是对的。存在的问题只有一种可能:就是这个开关的绝缘不好(可能是因为使用的时间较长所致),存在严重的漏电情况。由于漏电的电流很小,不足以让洗衣机启动(一般要1安培以上),但让灵敏的电压表有显示还是足够的,因为一般的电压表只需要10-500微安的电流就够了。
建议更换此开关,并把有问题的插座的接线更改一下。因为有些是正常的,所以只能单个更改。如果都不正常,只要简单的把“进户线”的两根线对调就行了。
零线接开关是危险的,而一般用户很难察觉。提问者是细心的人,发现并提出了这个问题。其他用户最好也检测一下,以杜绝隐患!但应请电工去做,安全是第一位的!

你都把我说晕了,我也没太明白你到底想问什么?
我好象前面的几个问题你已经解答了,就是说他们接线时没有严格按照要求接线,结果就是乱呀,火线和零线乱了,没什么大的关系的,反正你也不会用手直接去摸电线,一般安全不会出问题的。
没接地线也没什么大的问题,只要你的家用电器没有什么太贵的就没关系的(开玩笑的),一般下雨打雷的不要开电视一类的就行了,农村也没有几家接地线的,不也没什么大事么,隐患是有的,但是无大碍。
关于洗衣机的问题,插座开关当然要打开才能用了。
不然还要开关干什么呀。
要是实在不放心就花钱找人,从新排线。

首先给你解释这个问题:
有些开关真是奇怪,开关开时,零线有电,火线没电(估计可能火线零线接反了吧),负载也能正常工作;但是奇怪的是,开关关掉后,用测电笔测火线零线都有电(我以为我的测电笔有问题,换了一支还是这样的),当然两者之间没有电压,所以负载也就不能工作。
我认为是这种情况:开关肯定是接在零线上了,当开关关了之后,是不是你的用电电器还在上面连着,如果连着那麽肯定是零火线上用电笔测都有电的,因为零线(也就是接错之后的火线)通过电器连着插座上的火线,所以能测出点来,他们是同一根线上的,电势相同所以你有测不出电压。如果你直接测量插座(不连任何电器或其他的插排),那麽用电笔测,两个插孔