求助:
我公司目前110KV变电所使用的主变压器,型号为:SFZ9---40000/110 ,容量为40000KVA,生产厂家:山东现代达弛电工电器股份公司,出厂日期:03年8月;额定电压:(110±3×2.5%)/10.5KV,空载耗损27.76KW,负载耗损165.671KW。而公司目前使用的总电流约在900A左右,(10KV侧);不知现在我们公司的变压器一年需要消耗多少电度?如须更换该如何选择新变压器?理论依据是什么?希望高手可以指教!谢谢大家!

变压器总损耗等于空载损耗+负载损耗。
负载损耗=绕组的电阻损耗+绕组附加损耗+引线损耗+杂散损耗
在上述各个损耗中绕组的电阻损耗、绕组附加损耗、引线损耗基本上和负载电流呈线性关系,杂散损耗和负载电流的关系比较复杂,满负荷时杂散损耗通常占绕组的电阻损耗+绕组附加损耗+引线损耗的25%。为了不使估算变小,假定杂散损耗不随负载电流变化,为固定值。这样计算就简单一些。根据这样的假设,杂散损耗=165.671*0.25=41.418KW,那么由电阻产生的损耗为166.671-41.428=125.243KW,由于这部分损耗与绕组直流电阻有关,而电阻产生的损耗为电流平方乘以电阻,那么计算如下:
根据你所列的数据,低压侧额定电流为2199.43A
900A时产生的损耗=空载损耗+杂散损耗+电流通过电阻产生的损耗=27.76+41.418+125.243*(900/2199.43)^2=69.178+20.97=90.15kw
那么贵公司年耗电=365*24*90.15=789704.8KWh也就是78.97万度电。
当电流只有900A,电压为10.5kV时,所需容量=√3*10.5*900=16367.88kVA
如果电流始终是900A,那么从运行安全角度考虑你可以选择20000kVA变压器,如果900A是总电流,可以选择小于16000kVA的变压器,具体容量请工厂供电人员测算后确定。