7O平方铜线,传输距离是7.5千米,电压6000V,求线损如何计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 13:58:02
7O平方铜线,传输距离是7.5千米,电压6000V,求线损如何计算
最好能把铜线计算电阻值的公式告诉一下
谢谢各位的解答,我解释一下,实际情况是我单位对外转供电,从出口到转供电单位之间这一段线路的长度是7.5千米,我想求的就是这一段线路的损失电量,我这里有个公式ΔP=[(RL×10~-3)/u~2t]×(P~2+Q~2),~后面的数字是是上标方值,ΔP—线路有功损失电量(千瓦时),R—线路电阻值(欧姆/千米),L—线路的长度(千米),t—用电时间(小时),u—额定电压(千伏),P、Q—有功无功电量(千瓦时,变化值),其余的数值都有,只是不知道R怎么求得,手边也没有技术手册,还请各位高手帮忙算一下。

环境温度为20C°时,铜的电阻率为0.01756欧姆·平方毫米/米
70平方毫米长7500米铜线电阻为R=ρ*L/S=0.01756*7500/70=1.88欧姆
铜线在其它温度t时的电阻率=(235+t)/(235+20)*0.01756,如果环境温度不是20C°,可以用这个公式计算。
线损就是线路损失电压,与传输电流有关
ΔU=I*R=1.88*I
你知道传输电流也就是线路流过的电流,按上述公式计算就可以了。
我上面告诉你的不就是R的计算方法吗?

铜线在某个温度(工作温度)下的电阻,查表计算与实测应该差别不大,理论值完全可以用于工程计算,不会有明显差别。但是,线损这个概念,只用你介绍的计算公式是远远不够的。原因是:在6000V极其以上的工频共电线路的线损,不光是指“电线的铜损”,还有谐波损耗、电晕损耗、电磁辐射损耗、电容损耗、消弧线圈损耗、大地感应损耗、屏蔽线感应损耗等等。但是,这都有现成的计算方法和计算公式。见《高压输电接地方式及对通信线路的影响》一书,人民邮电出版社1978年9月第一版,统一书号15045.总2245-有5102。
线路的“电阻损耗”按照bzhd8620 - 高级经理 六级的回答办,就很好了。

截面1平方毫米长度1米的铜芯线在20摄氏度时电阻为0.018欧,R=P*L/S(P电阻系数.L长度米.S截面平方毫米)算出70平方7.5千米铜线电阻1.929欧
要计算线损还得知道线路的工作电流是多少

查找电缆厂家资料中的数据,也就是每千米的电阻数值。

查表70平方铜线的电阻值就行啦,这个得找技术手册。