互感器的精度

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 11:49:18
判断题:
互感器的精度与互感器的负载无关( )

请解释理由,谢谢!

被检电流互感器准确度范围:1.0、0.5、0.5S、0.2及0.2S对于1%(S级) 或5%测试点,其测试误差主要在于:
仪器自动采点的偏差,即百分表读数的偏差以及1匝穿心位置的偏差(传统检定方法同样存在此两偏差) 。因此两种检定方法进行比对,其误差差值可能较大也可能较小。
整机准确度:被测电流互感器误差限值的1/3(见附录一) (注:标准互感器和校验仪引起的误差分别为被检互感器误差限值的1/5和1/10,Δε(不超过被检互感器误差限值的1/2) 和Z引起的误差均为被检互感器误差限值的1/10,电磁场引起的误差为被检互感器误差限值的1/10,其它引起的误差为被检互感器误差限值的1/10。
  综合误差按上述各项均方根相加,为被检互感器误差限值的1/3.33<1/3)

测量用准确级分为0.1、0.2、0.5、1、3、5(特殊用途为0.2S、0.5S),每个精确级规定了相应的最大允许误差限值(比值差和相位差)。0.1、0.2、0.5、1、3、5字代表电流误差。保护用的电流互感器的标准准确级为5P和10P。P代表保护,表示该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数(GB1208-1997)。额定准确限值一次电流指互感器能满足复合误差要求的最大一次电流。复合误差指当一次电流与二次电流的正符号与端子标志的规定相一致时,在稳态下,一次电流的瞬时值与二次电流瞬时值乘以变比的差的方均根值。准确限值系数指额定准确限值一次电流与额定一次电流的比值,标准准确限值系数为5、10、15、20、30,一般系数越小,二次负载越大。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到准确反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。

互感器的精度是制造时就规定好的。常用的精度是0.1级、0.5级、10P级。不同的负载使用不同的精度。计量要求准确,使用0.1级。当发生短路时,电流很大、考虑互感器线圈的磁饱和问题,所以保护一般选择10P级。测量选用0.5级。

互感器提供信号变比和高压强电隔离,他负责输出电信号,一般负载是电力计量期间,比如电度表,精度只于计量器件本身的精度有关!
怎么还是你问?考试?