200KVA的单相阻焊变压器,额定负载持续率为50%,请教在100%暂载率下变压器的连续输入功率?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 14:24:00
如何计算?谢谢
100%暂载率会烧线圈的。额定50%意思是说每10分钟只能工作5分钟,如果你让他连续S1制工作,结果就是严重发热直至烧坏。
连续输入功率降低50%,即负载要小于100KVA。
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 14:24:00
100%暂载率会烧线圈的。额定50%意思是说每10分钟只能工作5分钟,如果你让他连续S1制工作,结果就是严重发热直至烧坏。
连续输入功率降低50%,即负载要小于100KVA。