通信基站的防雷与接地应符合哪些规定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 05:36:42

一、国标

《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000版)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
5.4.10 通信基站的防雷与接地应符合下列规定:
1 通信基站的雷电防护宜先进行雷电风险评估及雷电防护分级,
2 基站的天线必须设置于直击雷防护区(LPZ0B)区内。
3 基站的天馈线应从铁塔中心部位引下,同轴电缆在其上部、下部和经走线桥架进入机房前,屏蔽层应就近接地。当铁塔高度大于或等于60米时,同轴电缆金属屏蔽层还应在铁塔中部增加一处接地。
4 通信基站的信号电缆应穿钢管埋地进入机房,并应在入户配线架处安装信号线路浪涌保护器,电缆内的空线对应做保护接地。站内严禁布放架空线缆。当采用光缆传输信号时,应符合本规范5.3.2条第4款的规定。
5 基站的电源线路宜埋地引入机房,埋地长度不宜小于50米。电源进线处应安装电源线路浪涌保护器。

二、行标

《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YDJ26-89
《移动通信基站防雷与接地设计规范》YD5068-98