关于高层建筑消防设防火门的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 08:34:21
我们修的是一栋25层的高层塔式建筑,现设计的进户门为防火门。消防楼梯有前室和住户区分开。前室和楼梯间采用防火门是规范规定了的。可是进户门也必须采用防火门?我查了高层建筑消防规范,并没有查到相关规定,只找到如下说明:
6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门
6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。5.2.8 地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门(并没有此类房间)
所以我以为入户门可以不设置防火门,不知道是不是这样。请各位大虾赐教一下。防火门可比防盗门贵一半多啊,增加了开发成本,小弟饭碗都难保啊。

你的理解是正确的。如果户门直通前室,户门才应设为乙级防火门;如果户门不是直通前室的,则户门可设为普通门。还在,需要提醒的是,你们这个楼如果不是设置的两个楼梯的话,它的楼梯间就应设为剪刀楼梯,并且要分别设置正压送风系统,才能满足规范要求。

通常,塔式住宅要求是两座防烟楼梯间,外加消防电梯。但在设计上都是剪刀楼梯,防烟楼梯间和消防电梯共用一个防烟前室。

塔式住宅的防烟楼梯间其前室要求用乙级防火门,从而将住户与前室隔开,起到防火防烟作用。从高规条文规定,户门只要不是开向前室的,就可以不用防火门,你的理解是正确的。

从消防管理角度来看,防烟前室的门经常是开着的(通常设计是常闭式乙级防火门),因为住户需要经常走入电梯,这个防火门闭着不方便使用,即使闭着,也会因经常推动而损坏,起不到乙级防火门的作用。可能有些地方的消防部门因此要求户门设置乙级防火门。

我们的建议是,可在防烟前室设置常开式乙级防火门,一旦发生火灾,在消防控制中心可自动使防火门关闭。

以上供你参考,谢谢。

防烟前室设置常开式乙级防火门,一旦发生火灾,在消防控制中心可自动使防火门关闭。