电焊机为什么老是跳闸??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 19:43:03
我们车间有两台电焊机,一直用的好好的,最近换了一个地方,接的是漏电保护的空气开关,40A的,三相四线的,电焊机一个是交流接2根380V,一个是直流接3根380V,不知道为什么一合闸就跳,两个都跳,有时候能合上,但焊上一会就不行了,是不是空开电流太小了,还有电焊机的额定电流怎么计算,电焊机应该没漏电!

不能用带漏电保护的空气开关;(由于电焊机的一二次线圈是连通的而电焊机的搭铁又与地面接触存在漏电回路)

一般焊机工作时都需要调节焊接电压,若焊接1CM左右件时,电流一般17~20之间,而且是一下一下的涌流,40空开勉强维持,二楼师兄说的也有道理

我刚刚买的一台和你一样的小焊机,在家里用也老是跳闸的,换了一个大的空气开关也还是一样,很恼火得很,后来我想到了一个好的解决方法,在电焊机边上安装了一个单排的空气小开关,在使用之前先把焊机上的小开关关上,等插上焊机电源插头后再打开小开关,这样就不会再跳闸的了,下面有我画的详细图,希望能解决你问题

单个电焊机至少要60A空开
电流是按电焊机的最大输出功率算的

加大空气开关100安,或者是你的电焊机有多少短路,就会引起漏电保护开关跳闸.