网吧最近总跳闸隔2个小时得跳一回晚上时就不跳

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 11:49:43
高手给分析分析 不是推上就跳 能好几个小时 之后又跳
网吧线路才做一年啊,夏天开2个空调都没有事.机器开的少时还爱跳!

检查线路,多半是线路有些地方老化造成的短路,或者看看最近贵吧有没有引进什么设备,用电量不符合规定;也可能是某个电脑由于出现了安全隐患导致用电不正常。

这个不是专业的电工是很难检测出来的,你还是去找专业的电工吧,他们更懂些,也安全,自己做是省钱,但是麻烦又危险

同意楼上的看法,先检查线路,再看看用电负荷是不是不超出了线路匹配负荷。

根据电学知识分析,我猜是用电的总功率过大,电能表承受不起,比如你多台电脑一起工作,(是不是你网吧多人上机了,就会跳),就会有这现象..换个功率大一点的电能表即可.. 绝对不是某些地方短路,短路会马上跳的..

请更换大功率保护器即可