照明负载100KW选塑壳断路器大小

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 13:44:02
配电箱负载为100KW照明灯具,配电箱总开关选4P塑壳断路器,请问选多大的?请告知计算公式!
请专业人士给出各种情况下的计算公式

看下你的配电箱的导线是多粗的,然后拿着你的导线去买断路器,商家就会根据你的导线给你选断路器的。
要看你用的是什么样的导线,还有你的照明设备是什么,断路器不是保护你的灯泡用的而是保护你的线路用的,所以断路器要保证线路安全的情况下最大的发挥导线的潜力。100KW的照明,如果是三相供电并且。在三相负荷平衡的条件下,如果是钨丝灯泡的话,导线电流是最低也有150A说以你的断路器不能小于150安,

这个回答不错的,但是三项平衡金卤灯的情况下好像是168A 放大一级比较好

220V电源供电,照明线路每千瓦约4.5安电流。
100×4.5=450A
380V电源供电,如果三相负载平衡,就是450/3=150A
选比额定电流稍微大一点的塑壳断路器。

使用公式:开关大小(A)=功率(w)除以380再除以1.732

100000÷380÷1.732=152A
选150A的四极断路器!