PT并列?看到了很多次,但一直不知道其含义及其原理;有经验的朋友告诉下好吗?

PT并列,一般用于主接线形式为单母线分段运行的系统中(如图1-1所示),两个分段母线分别安装有独立的电压互感器(PT),为各自分段母线的测量和保护装置提供电压信号。当一个分段母线上的PT需要检修且该段母线又必须正常供电的情况下,为了保证该段母线上的测量和保护装置能够正常工作(主要是保护装置不误动),将母联分段开关合闸(先并列一次),由PT并列装置将另一个分段母线上的PT所采集电压信号供给该分段母线上的测量和保护装置使用(再并列二次)。 电压(PT)切换,目前还不是一个电力系统的名词,但在实际的电力系统的生产运行中已经广泛应用。它一般用于主接线形式为双母线运行的系统中(如图1-2所示),两条母线分别安装一台电压互感器,当系统运行方式发生变化时,随着工作母线的切换(隔离刀切换),隔离刀的辅助触点会将互感器 的二次电压信号回路自动切换到工作母线的PT上,从而实现电压的实时切换。 虽然PT并列和PT切换在概念上有所不同,但实现二者的装置往往在功能上基本相同,可以相互使用。