直流屏正极或负极一点接地应如何处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 04:01:54
直流屏正极或负极一点接地应如何处理?

直流屏接地报警原因是直流电源的正或负极接地,要找出接地点就可以消除报警。接地点直流屏和高压柜都有可能接地的,你可以一路一路的拆掉直流屏输出回路,关掉哪路直流输出后就没有了接地报警时就说明是哪一路接地了。全部输出都试完还是报接地故障的话就是直流屏的内部控母接地了!
  注意事项有接地报警时不能让电源的正负极或者别的电源一块接地。这样的话可能会形成短路。
  根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采用拉路寻找、分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断专用直流回路时,切断时间不得超过3秒,不论回路接地与否均应合上。
  查找直流接地的注意事项如下:
  (1)、查找接地点禁止使用灯泡寻找方法;
  (2)、用仪表检查时,所用仪表的内阻不应低于2000Ω/V;
  (3)、当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作;
  (4)、处理时不得造成直流短路和另一点接地;
  (5)、查找和处理必须由两人同时进行;
  (6)、拉路前应采取必要措施,以防止直流失电可能引起保护及自动装置的误动。

接地根据不同的地点,在另一极发生不同地点的接地构成通路后起作用。
常见的损坏有保护误动、拒动,短路造成原件损坏及直流供电消失等,应根据原件的质量和极地点具体分析其概率。
220V系统单极接地电阻不小于30K是正常的,要是小于30K就得查找排除,
最有效的办法就是在负荷屏加装绝缘监察装置,实时监测.