今天修机时碰到了怪问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 09:42:08
PLC输出Y02和Y03的进入两个24V继电器已控制220V的单相电机,1我不明白的是为什么Y02Y03是接24V形成回路的,而不是接0V形成回路,2当把继电器拔下时,24V和Y02或03是24V电,但插上后24V和Y02或03只有5V电,但量Y02或03和OV之间则是18V,搞不懂这是什么毛病,已及OV24V信号线之间是什么关系,如何来描述它们之间的关系.我比较菜,希望大虾能回答的通俗易懂点.

有可能是:你说的这台PLC的Y02和Y03是晶体管输出的,24V继电器接在+24V电源正极与晶体管E极(或C极)之间。当晶体管导通时(Y02输出低电平,接近0V),继电器两端得到24V的电压而吸合。建议测量继电器吸合时Y02的输出电压,就可证实上述的猜测。
如果上述正确的话,就不难解释第2个问题了:拔掉继电器时,晶体管输出回路完全断开,使Y02与OV的电压为0,所以Y02与电源正极的电压为24V。当插上继电器而晶体管截断(即Y02输出高电平)时,晶体管CE极间的电阻比继电器线圈的电阻要大得多,继电器两端的电压为:24V x 电阻分压比,远未到达吸合电压而不动作。