一根外挑1.5米,截面240*420的挑梁,上砌3.2米的普通烧结砖,配三根22筋,这样可以吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 15:03:44
用C20浇筑,不考虑抗震
用C20浇筑,截面240*360,砌3.2米的180普通烧结砖,板的活荷载2kN/m2,是阳台6000*1500挑梁,阳台开4000*1800窗.不考虑抗震

一楼的线荷载算得大,因为墙上有窗线荷载折减0.85.
算A0时的M值带错了M=
线荷载q=0.24*0.42*25+(0.24X19+0.8)X3.2X0.85=17.1kN/m
M=1.35*17.1*1.5*1.5/2=26kN-m
H0=420-25-22/2=384
Ao=M/(fc b h0 h0)=26000000/9.6/240/384/384=0.0765
ξ=<1+sqrt(1-A0)>/2=0.980
As=M/(fy ξ H0)=26000000/300X0.980X384=231<<3φ22
你配的太大了!!!

完全没有问题

梁高都做到跨度的1/4了,配筋也不小,只要不是特殊情况,肯定是没问题的。
www12373前辈好有耐心啊,过程都写得这么详细。其实LZ只要按照公式再套一遍,就可以有解了。

一般情况下,挑梁上应该还有板的荷载,既然楼主没提到,就假设没有吧。钢筋没说级别,就按二级吧。
线荷载q=0.24*0.42*25+3.2*5.24=19.3kN/m
M=1.35*19.3*1.5*1.5/2=29.3kN-m
Q=1.35*1.5*19.3=39.1kN
上式中荷载系数应取1.35而不是常规的1.2。

H0=420-25-22/2=
Ao=M/fc/b/h0/h0=19300000/9.6/240/384/384=0.0568
ξ=1-sqrt(1-2*A0)=0.0585
As=ξbH0fc/fy=0.0585*240*384*9.6/300=173<<3φ22

结论:qinnxia正解!

完全正确.

www12373
佩服佩服!!!!!!!

一根外挑1.5米,截面240*420的挑梁,上砌3.2米的普通烧结砖,配三根22筋,这样可以吗? 一根长2米长方体钢材,沿横面截面两段,表面积增加0.6平方分米,原来长方体钢材体积多少立方分米 如何计算一根铜圆柱体的重量。例如已知它的长度是90米,截面直径是1点7毫米。《注 是国家标准铜》 正方体截面 烟囱截面 截面问题 已知隧道截面如图,它的上部是半圆,下部是矩形,如果截面的周长是50米 等截面直杆的形常数选取等截面直杆固定一端悬挑其形常数是否可按一端固定一端铰支的等截面直杆形常数选取 防空洞的截面上部是半圆,下部是矩形,周长是15米,问矩形的宽X为多少时,才能使截面积最大 毛截面,净截面,有效面积区别