空调(闭式系统)冷冻水泵供水,水泵扬程除了考虑环路、设备阻力外,用把立管水柱高差加进去么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 20:09:30
例如水系统中央空调,50米高的楼,水泵放在底层,闭式冷冻水系统,(看清楚是冷冻水,通向末端的)扬程多少?
冷却水系统呢 水泵依然在底层,通向楼顶冷却塔的(开式和闭式)的扬程是多少,希望都帮忙解决
也就是说 水泵的扬程(阻力那块30米就够了),30米的额定扬程可以把水送到50米的高楼顶了?

闭式系统不考虑液位高差.算出阻力损失即可.
开式系统即冷却塔下方开水池(冷却塔不需要水槽),一般水池在地面或地下室,系统由水池取水送到冷却塔,塔出水入水池,所以必须还考虑液位差.
开式系统有水质好,设备易保养等特点.但是要求水泵扬程要高,费电.

空调(闭式系统)冷冻水泵供水不需要把立管水柱高差加进去
仅考虑环路、设备阻力就可以了,记着取10%余量
冷却水系统也不用考虑立管水柱高差,仅考虑冷却塔喷水阻力即可。冷却塔接水盘到水泵的静压可以抵消水泵出口到冷却塔的静压,原理类似U型管
我理解常规说的开式系统是给排水专业的的算水泵送到水龙头的扬程