请教大家,很多操作票上就是在拉开关之前,要退出重合闸压板,请问这是为什么呢??请说清楚一点复杂点都没有关系```
额外请大家介绍几个变电运行人员可以学习专业知识的网站
很多时候,操作项目里边有 先投入闭锁重合闸压板,然后是退出重合闸压板,才能拉开开关,这是为什么,能不能解释一下,重合闸压板与正常操作拉开开关有什么关系```

事实上,重合闸回路中,如果手动拉开开关,是闭锁重合闸的,从理论上讲,即使不退出,也没有关系。但是,在实际运行中,要考虑防止重合闸在拉开开关后误动作重合,而且这种故障在电力系统多有发生。同时,拉开开关,重合闸再投入就没有必要,下次投入,必须根据系统情况由调度重新下达是否投入和投入方式。因此,为稳妥起见,大多数发电厂和变电站的运行规程规定,在拉开开关之前,要退出重合闸。
  变电站:变电站是电力供应的设施之一,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,从而减少传输时耗损,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的变电站又称为变电所、配电室等。变电站变换电压并分配用电量,所以要尽可能靠近用电多的地方才有效率用电,电压才不会互相影响。

重合闸的作用就是故障断电之后自动重新合闸,而它不能分辨是你人工去分闸还是故障的跳闸,所以你人工分闸后它也会重新合闸,为了避免,所以需要先退出自动重合闸