三线接近开关同PLC连接

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 06:32:50
我用NPN 三线接近开同PLC连接,PLC—FX1s
接开关--NPN常开
外接电源DC24V
方法一:接近开关同外接电源24V 正负 接,电源负同PLC输入COM点连接

故障:有二个接近开关,分别接的二个X1 .X2点,
{1}当其中一个工作的时候,X1灯亮,X2灯也亮,(比较暗)
{2}另一个工作时X2点灯,X1也亮(比较暗)
{1}{2}二种情况下,PLC,内部程序X1 X2 都NO

方法二:
接近开关,(正负)接PLC输出的+24 COM
可以正常工作

相问一下方法一是哪儿接错了,还是别的原因

外接电源的时候,NPN型接近开关同PLC,的连接方法

第一种方法也没有错,我们公司就是这样接的,工作很正常,你应该考虑是不是你的外接电源的滤波不良,是不是有干拢,plc对信号的洁净度是有要求的!

NPN是负逻辑
它的输出端是肯定为0V的
并且 我记得三菱的COM是+的 你第一种方法将COM接负 当然不行了会造成逻辑混乱的