电动机的电容怎么配的 假如一个1千瓦的电动机要多大的电容

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 05:06:34
有什么计算的关系吗
是单相电容电机。他的两个电容分别要多大
KVAR
K压降系数还电机功率??
V电动几电压
A电动机电流
R电动机电阻是这样吗
启动电容是多大运行电容是多大

单相电动机的电容(以1千瓦的电动机为例)选配方法如下:

  1、启动电容: C=8JS(μF),J-电机启动绕组电流密度,一般选5~7A/mm2;S-启动绕组导线截面积(mm2)。
  2、单相运行电容公式:C=1950×I/U×cosφ ,(I-电机额定电流,U-电源电压,cosφ-功率因数为0.7~0.8间) ,1KW电机配电容C=1950*4.5/220*0.8≈34(μF)。
  3、对启动电容来说,由于是只需要起到产生移相旋转电动势的作用,所以可在很宽的范围内选取。凡是350W-2.2KW的电机都用450V200μF无极性电容。
  4、根据经验,运行电容550W-2.2KW选用450V30μF即可,100W-350W用10-16μF即可,15W-80W小型电机可用1μF,耐压都应大于400V,电容规格不是连续的。

一般情况,在单相电容启动式电机中,启动绕组中串联的电容容量增加1倍,启动转矩只能增加50%,而启动电流却要增加200%。在单相电容运转式电机中,当电容容量增加2倍时,启动转矩虽可增加近2倍,但电机的效率将降低50%。这会使电机几乎不能驱动原来的负载,如继续通电,电机长时间处于过负载状态,将烧坏绕组。

更换启动、运转电容时,最好选用与原配置参数相同的电容。如果电容器损坏,又不知道或看不清标注参数,可按下面公式计算选配:

C=8JS(µF)

式中,C-配用的电容量,单位为微法(µF);J-电机启动绕组电流密度,一般选5~7A/(mm)2;S-启动绕组导线截面积(mm2)。

一般可按1000W/40µF来选择。