房屋避雷系统要如何测量?是不是用接地电阻仪测?如何测?谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 23:26:14
我朋友有一栋二层半小别墅,屋顶四周也用圆钢连接了,但不知有没有接地,符合不符合避雷要求,我要如何测量,是用接地电阻仪吗?如何测,谢谢!

检测小地网接地电阻是否达到要求一般采用小摇表,如果有条件采用更好的接地电阻测试仪当然更好,精准度不同嘛。
小摇表经济和使用方便,但准确度不够,为了使测试结果尽可能的反应真实的接地电阻值我们更应该注意测量时的方式方法,楼上所说的校表当然是必要的.
从理论上来说,摇表测试和大电流法测试都是一个原理,采用地网对角线长度的四到五倍确定电流极的位置,取电流极距离的0.618倍(距离远近测试的值是完全不一样的)确定电压极位置,电流电压极位置应该选择散流比较好的位置,我们使用电流电压法测试,经过正负5%移动电压极(测试出三个值比较这个测试点的规律性),多测试几个点,如果复合规律性,我们说这样的测试是比较接近真实接地电阻值的数值。你完全可以自己动手测量一下该建筑物的接地电阻值是否达到要求。

用摇表

1.摇表的选用原则

(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500v以下的设备,应选用500v或1000v的摇表;额定电压在500v以上的设备,选用1000v~2500v的摇表。
(2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。

2.摇表的使用

(1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
(2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。
(3)选用电压等级符合的摇表。
(4)测量绝缘电阻时,一般只用“l”和“e”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“g”端,并将“g”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(zc-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
(5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。

比照