懂功率因数的同志进.......等待ING....

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 10:46:27
我有很多关于功率因数的疑问
首先介绍一下我公司变压器500KVA 是酒店行业 没有几台电机 用的最多的就是电磁炉 还有节能灯 荧光灯
8组20KVAR的电容 配一个无功补偿控制器

1、据说无功补偿 补偿过头了也要罚钱?会补过头么?什么是补过头?
2、功率因数还会超前,滞后?请问 超前是不是所谓补过头了?
要是从罚款方面说 超前和滞后 有没有什么实质区别?哪样会遭到罚款?(我只在乎罚不罚款)
3、我的功率因数一直都是超前或滞后0.99 左右 合格不?
4、听人说还有 负 的功率因数?那样罚钱不?

还有...平均功率因数怎么计算?

总而言之..详细一点...条理清晰一点..通俗一点....(别净整点我看不懂的,另外谢绝粘贴)
另外再补充一点非常疑问的:供电局的抄表员不看我的功率因数表,只抄数字,抄一个有功电量一个无功电量,据说是根据这个罚钱的,那么..问:是不是每月的无功电量走的越少越好?(越少越不罚钱?)还是 无功电量必须跟有功电量形成一个比例(有功多了 无功也得多,无功电量走的少了就罚钱?)

1、2、3点问题:无功补偿太多会出现“过补偿”现象,就是补偿过头的现象,过补偿也会使功率因数下降,下降到0.9以下照单罚款,你的功率因数0.99不会有事的,有奖励的哦,不过0.99是很难保持住的,一般补偿到0.95就很好了,再补偿是浪费电容器的做法哦。
还有过补偿是会造成波形失真,对你自己的用电设备和补偿器本身都有影响,还会造成端电压提高,造成设备损耗的话是要赔偿的。
4、没有负的功率因数,他们口中的负就是指超前。
LeoSatan - 举人 四级 说的功率因素计算式是不正确的,应该功率因素=有功功率/√(有功功率^2+无功功率^2)。

另外:最理想的情况是将功率因数补偿到1,但想把它补偿到1是永远做不到的。平均功率因数是指三相电路中每相的功率因数的平均值。

一般用电器在电流通过的时候会消耗一定的电能来转化为其他形式的能,而所消耗的电能包含两部分,一部分为用电器实际使用到的(有功),一部分为用电器使用过程中在其他方面消耗了(无功)。而功率因素就是有功占总功(有功+无功)的百分比,可见功率因素对于一般的导体来说不会等于1的,功率因素越大,电功的有效使用率就越高

有功功率越高,说明你消耗的电能被真正使用的越多,是国家提倡的,不会罚款,无功电量走的少了就更不会罚钱了,就像你给小朋友买了一个苹果,他吃了一半就扔了,你会批评他,如果他吃得很干净,你就会表扬她。明白了吗。

1 大部分的用电设备都是感性负载,造成功率因素偏低。因而通常使用电容器组加控制器来补偿电路的无功功率。但是过补偿会使电压升高,增加线路损耗,造成电能浪费。所以国家会罚款。

2 超前与滞后是相对电流相位对电压相对的来说的。都有损耗,只是形式不同。常用的异步电机是感性负载,功率因数滞后。因此你说的负功率因素可能是指的超前功率因素。但不论超前还是滞后功率因素都是小于1的。并且越接近1,浪费越小。

3 国家规定,功率因素要达到0.9以上。所以0.99是合格的。

4 功率因素=有功功率/(有功功率+无功功率)。所以看有功表与无功表的示数即可算出功率因素。在实际生活中因素表一般为自装。有功表和无功表为供电局安装。当然会看自家装的表。

哈哈,0.