懂PLC的朋友请帮帮忙,回答一下关于24V的问题!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 00:36:13
两台不同电源的PLC系统,如果24V+电源压到一起,能出现什么情况???
今天我就不小心把他们压到了一起,同时一台PLC系统的输入模块的24V+电源有接地,开关跳了,造成这台PLC系统相关的设备停机。是那个原因造成的开关跳呢??如果弄不清的化,唉我又要扣钱了???????两台PLC系统都为西门子417-4H。

如果两台PLC都是主机的话还是不要接在一起,以防干扰,正负极不接反的情况下没事的,如果接反了就会导致PLC电源短路,严重的会导致PLC损坏。你说的情况肯定是因为24V+接地造成的,PLC24V+接地的话会导致整个PLC系统不工做,所有的输入输出点全部不工作没有指示,只有故障指示信号灯在闪。你最好是另加开关电源来代替PLC的24V电源,这样就是短路也不会损坏PLC。

尽量用一个功率大的开关电源工作,两个并联容易出问题
两个直接并联还是需要加均流装置的
开关跳闸是由于24V+电源接地所造成的。

如果同是24V的电压,+接+、-接-是不影响正常工作的。在很多的PLC运用中,由于各个配电柜的距离较远,而24V的直流电压由于距离的关系压降大,所以往往都采用多个开关电源的直流电压并联使用。就象一楼所说的那样,开关跳闸是由于24V+电源接地所造成的。

两台不同电源的PLC系统,如果24V+电源压到一起.就相当于将2个24V电源并联了。而对于并联电源,是有很多限制的。