三相交流发电机绕组成星形,相电压为220V,测量三个相电压为220V,线电压Uuv=Uvw=220V,Uwu为380V,为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 14:41:21
有一台三相交流发电机,绕组接成星形,每项电压为220V,接好后用电压表测量发现,三个相电压Uuv=Uvw=220V,Uwu=380V.试分析可能何处接错。详细点最好了,谢谢了各位,急用!

从向量分析,产生这种现象的原因是:
发电机星形连接时,有一相的绕组接反或励磁有一极(相)接反(励磁具体分析要看是多少个磁极对),这时,相电压保持不变都是220V,假设U1和U2的相位角为60°,U2和U3的相位角也为60°,则U1和U3的相位角为120°,而不是正常的每相都相差120°。
这时,
U21线电压为220V,向量方向与u3相反,
U23线电压也为220V方向与U1相反,
U13电压值为380V,方向与U2成90°。
这时,不能带负载,否则,
1中线电流过大,
2电机振动大、燥音大
3、会造成设备损坏等事故的发生。

不是吧,按照理论来讲,发电机发的是对称的交流电,线电压都应该是相电压的根号3倍。你那玩意是不是短路了?

有可能中线出问题了,我遇到过

一群笨蛋,发电机的绕组怎么会不对称呢?你听说过那样的生产厂家吗?
A相在出线端直接接地,或者直接接零,而零线在中性线出线端直接接地,或者A相线圈断裂不能发电,总之只要A相无电动势或者电动势等于零就导致这种情况发生。